[acao-it] Interruzione della corrente in ufficio stasera
Daniele Orlandi
daniele at orlandi.com
Tue Jun 2 09:47:36 CEST 2015
È successo almeno un'altra volta alcuni giorni fa e l'ha riarmato Bonini.
Se è un differenziale come credo allora è possibile che ci sia una perdita
di isolamento verso terra e trovarla sarà rognoso....
Daniele Orlandi
Sent with AquaMail for Android
http://www.aqua-mail.com
On 31 May 2015 23:30:02 "francois.robert at libero.it"
<francois.robert at libero.it> wrote:
> Buonasera
>
> oggi domenica 31 maggio è saltata la corrente in ufficio in torno alle
> 22:35 (di sicuro non oltre le 22:39).
> Il bar era ancora alimentato, come il ristorante, il campeggio e
> l'illuminazione esterma. E partita l'alarme del officina (ed è durata pocco...)
>
> Sono uscito fuori e ho notato una macchina che superava la sbarra di
> ingresso e andava in campeggio. Erano dei ospiti tedeschi participanti al
> raduno Calif.
>
> Ho spento i PC etc... che erano ancora alimentati. Dopo qualche minuti di
> ricerca ho trovato giù (cioè circuito aperto) il salva vite "GEN" nel
> armadieto a destra della porta di entrata dei bagni uomini. L'ho riarmato
> ed è tornata la corrente.
>
> Puo essere che sia stata l'apertura della sbarra a far saltare la corrente
> ? FYI, sono andato a chiedere ai tedeschi ma non hanno notato niente di
> anomalo: La sbarra si è aperta in pieno.
>
> François
>
>
>
>
> ----------
> _______________________________________________
> It mailing list
> It at lists.acao.it
> https://lists.acao.it/listinfo/it
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.acao.it/pipermail/it/attachments/20150602/61f9f016/attachment.html>
More information about the It
mailing list